Цитата:
Сообщение от Сергей Чекушкин Посмотреть сообщение
Sergey Murzin, сопротивление растеканию АЗ, 0,29 Ом, сопротивление растеканию резервуара 0, 27 Ом, соответственно и сопротивление цепи СКЗ должно быть не больше 0,3 Ом!
Насчет сопротивления 0.3 Ом не совсем согласен, думаю цифра 0.7-0.9 Ом ближе к реальности, но это не принципиально. А в остальном все правильно. И еще- поскольку станция долго не обслуживалась, на клеммах могла образоваться окисная пленка, обладающая полупроводниковыми свойствами. Поэтому тщательно все зачищайте.