Если кому-нибудь интересно: в этом месяце, перед прокладкой "времянки" на резервуары и АЗ, измерить еще раз сопротивление растеканию тока АЗ. Измерил, АЗ1=21,2Ом/ АЗ2=16,4 Ом/ АЗ3=20,4 Ом. напомню что общая цепь АЗ-резервуары была 12 Ом. Напомню еще, те значения сопротивления растеканию тока 0,2-0,3 Ом были получены при измерении весной. Исходя из теории этот вид электроизмерений нужно проводить в период наибольшего просыхания грунта или наибольшего его промерзания, для получения наиболее истинных значений. Теперь вся "мистика" сошлась?