Добрый день уважаемые коллеги! вопрос возник такого характера, вышел из строя блок управления(совмещен с блоком измерения, блоком индикации собранны на одной плате) на одной из станций, обратились на "завод" изготовитель, купили блок управления (как сказали стоит 35тысяч), заменили БУ, выявилось следующее...при подключении измерительного кабеля от СМЭС и от трубопровода к СКЗ, потенциал отбражается заниженный, т.е. без подключения кабеля к СКЗ допустим -0,92В, как только измерителный кабель подключаем потенциал в точке доенажа падает на -0,79В. Может кто сталкивался с такой проблемой?, в моем понимании канал измерения как то влияет на работу СКЗ, при подключенном измерительном кабеле снижается выходной ток на 0,5А, и не корректно измеряется значение потенциала в точке дренажа, потенциал занижен на -0,1 В, от его нормального значения(измерение без подключенного к СКЗ измерительного кабеля). возможно СКЗ оказывает влияние на электрод сравнения, т.е. поляризует его по цепи измерения, измерил напряжение на клеммнике подключения контрольного кабеля, при отключенном кабеле 0,65В!
Вообще конечно столько нервов тратишь на это подвальное изделие, фактически выпрмитель не управляем в режиме стабилизации тока! Нет стабильного напряжения на выходе, плюс минус 0,07-0,1В, и так же не стабилен выходной ток, как и писал ранее к движку потенциометра не возможно прикоснуться, выходные параметры скачут на 2-3 А.
Может есть на форуме представители этого так называемого завода, разработчики НГК-ИПКЗ? или может кто знает с кем из них можно переговорить по тел.?

Последний раз редактировалось Сергей Чекушкин; 05.02.2013 в 11:01.
Сергей Чекушкин вне форума   Ответить с цитированием