Блок АВР не имеет соединений с измерительными цепями, ребята присылали мне блок-схему. Хотя выходят из строя часто (за год 2 из 5), при этом просто не включается резервная СКЗ. Измерительные цепи идут напрямую к блокам БИ.
По изменению показаний вариант - дохлый электрод или высокое сопротивление грунта. У меня подобное на голом песке (более 10000 ом/м). Проверка - подцепиться на клемник тестером, если проблема в этом - показания уплывут из-за внутреннего сопротивления прибора.
Добавлено через 8 минут
По связи с компьютером - могу посоветовать вкл-выкл станции, интерфейс иногда виснет.
А так-то берем комп, преобразователь RS485 и какую нить ModbusPoll, цепляемся и любуемся в соответствии с описанием интерфейса НГК-ИПКЗ.
Добавлено через 3 минуты
Если то есть данные, то нет возможно надо согласовать линию (по 120..300 Ом с каждой стороны). ModbusPoll считает количество ошибок - смотрим, если есть ошибки - доводим до ума линию связи.
|