Тема: НГК-ИПКЗ
Показать сообщение отдельно
Старый 05.08.2013, 21:36   #40
Андрей Гапон
Новичок
 
Регистрация: 02.08.2013
Сообщений: 4
Андрей Гапон На пути к лучшему
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Сергей Чекушкин Посмотреть сообщение
Вы наверное говорите про режим автоматического поддержания заданного потенциала?
Неее, я это наблюдал в режиме стабилизации тока. Началось с того, что при переключении с СКЗ1 на СКЗ2 менялся защитный потенциал "труба-смэс" (измерял на клеммнике). Ток при этом был менее 1мкА (тестер не показывал). При подключении тестера значения плавали, чего не должно было быть.
Пришлось свалить на высокое сопротивление грунта (песок) или сухой электрод, хотя по разнице напряжения с переносным МЭСом СМЭС был в пределах нормы.
А по поводу станций - они конечно не идеальные. Энкодер работает паршивенько, как и все ПО, часто выводящее иероглифы на экран. Иногда приходиться вообще выключать питание, чтобы вернуть индикацию. Но это еще терпимо, а вот ремонтопригодность - это аут.
К станции должен быть подход сзади, а ее ставят у стенки, и ремонтировать ее можно только полного демонтажа. С передней панели удавалось померить напряжения на клеммниках, но они с этой стороны без нумерации-поди разберись.
Еще приходилось менять пускатель и втыкать в панель выпавшее реле. Хорошо, что в этом случае удалось просунуть сзади руку и убрать хомуты с шлейфов. Всего пол-часа мучений на замену пускателя).
А более всего "порадовали" контроллеры в стойках КИП. С завода мне две партии присылали, пока выбрал 8 работающих. Ну не хотели они по CAN-интерфейсу находиться. И проверить в поле интерфейс нечем (. Причем 2шт заработали сразу и везде, а остальные - нет.
Андрей Гапон вне форума   Ответить с цитированием