Цитата:
Сообщение от transformator
Если так, то сначала нужно проехать по всей трассе 300 км и сделать замер естественного потенциала, а только потом подключать протектора, правильно мыслю иль нет?
|
Правильно мыслите, что бы определить вредное влияние сторонних сооружений имеющих свою систему ЭХЗ, на ваше сооружение, влияние пересекаемых коммуникаций в том числе и ЛЭП, определить естественны(стационарный) потенциал сооружения, определить величину сдвига естественного потенциала в отрицательную сторону, с помощью вводимых в эксплуатацию средств ЭХЗ, нужно сделать измерение при отключенных средствах ЭХЗ.
Эти измерения нужны для составления потенциальной диаграммы, если этого не нужно делать то возможно ограничится только измернием стационарного потенциала в точках дренажа(точках подключения средств катодной поляризации, УКЗ, УПЗ)
Цитата:
Сообщение от transformator
Естественный потенциал трубопровода от 0.65 В до 0,8 В ??
Если я напишу такие значения: 0,66; 0,68; 0,75; 0,63; 0,77. Будет ли это более менее реальные значения?
|
А вдруг есть влияние сторонних коммуникаций, сооружений и средств ЭХЗ? тогда конечно будут не реальные, да и в различных грунтовых условиях естественный потенциал может колебаться более в широком диапазоне.