Показать сообщение отдельно
Старый 06.03.2015, 17:17   #5
Бывалый
Активный участник
 
Регистрация: 14.06.2013
Сообщений: 579
Бывалый Скоро придет к известностиБывалый Скоро придет к известности
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от magg57 Посмотреть сообщение
Заказчик считает что не обязательно 4 Ом. В ПУЭ все написано не однозначно, есть много особенностей.
Заказчик прав, хотя бы потому, что он заказчик! А если серьезно, то он опять прав, поскольку ПУЭ определяет сопротивление заземляющих устройств для разных вариантов подключения питающего напряжения: с изолированной нейтралью, глухозаземленной и т.д. Так что все однозначно, выбирайте сопротивление в соответствии с вашим вариантом подключения.

Добавлено через 17 минут
Цитата:
Сообщение от Сергей Чекушкин Посмотреть сообщение
Интересный подход у заказчика! Я считаю 4 Ом это как минимум должно быть, иначе контуром ЗЗ станет труба или анодный заземлитель. У меня случай интересный с этим контуром заземления наблюдается, между ГАЗ и Трубой которая заземлена (связана с контуром ЗЗ на площадке УЗОУ) постоянное напряжение 2,5 В и ток с ГАЗ стекает на контур ЗЗ (корпус СКЗ) 0,5 А! я думаю это как раз и связано с величиной сопротивления растеканию контура заземления КТП.
Добавлено через 59 минут
Считаю надо пояснить, что ток стекает без подключения УКЗ! т.е. просто от ГАЗ на контур ЗЗ (трубу).
Вот это озадачил - ни фига не понял. Кто и куда течет? Если ток стекает с ГАЗ на корпус СКЗ - причем здесь труба? И откуда взялась цепь между ГАЗ и корпусом СКЗ? Любые наводки от плохого заземления будут переменными, а стекает, как я понял, постоянный. Если течет все-таки "просто от ГАЗ на контур ЗЗ (трубу)", значит ток течет через выход выключенной катодки - в какую сторону? На трубу он течь не может по определению - нет электродвижущей силы, которая его туда погонит. Значит, течет в обратку, с трубы на анод через пробитый диод на выходе катодки - других вариантов не вижу.
"я думаю это как раз и связано с величиной сопротивления растеканию контура заземления КТП" - с сопротивлением контура связано не возникновение тока, а его величина. Если труба в конце подключена к заземлению, то анод оказывается подключенным параллельно ему, и величина стекающего на анод тока будет определяться соотношением сопротивлений заземления и анода.
Бывалый вне форума   Ответить с цитированием