Цитата:
Сообщение от Yabefam
Основной задачей при наложении защитного потенциала на газ.ды положенные в одном тех. Коридоре это выравнивание потенциала на них до 1=1 примерно. Между ними. Ибо... мы получим анодную и катодную зону..
|
Если так рассуждать то у нас на всём трубопроводе одни макро и микро гальвано пары, причин их возникновения достаточно, и это не обязательно многониточный коридор или пересечение с другой коммуникацией, для этого и существует совместная защита сооружений, главное правильно организовать и контролировать стекание токов, не помню в какой НТД, но читал что защитные потенциалы в многониточном коридоре не обязательно должны иметь одинаковую величину, лень "лопатить" НТД, и я считаю это правильно, не зачем тратить силы и средства для выравнивания потенциалов-главное контролировать ток., подскажите может я и не прав в какой НТД написано что потенциалы на сооружениях должны быть одинаковыми?