Сообщение от Сергей Чекушкин Посмотреть сообщение
Суммарный потенциал -0,90 -1,10 В, не дает гарантии что по всей протяженности сооружения, будет достигаться минимальный Поляризационный потенциал, -0,85В, практика это подтверждает, поэтому я сторонник суммарного потенциала -1,3-1,4В. У меня такое подозрение что, потенциал для них не главный критерий защищенности, скорее всего они контролируют плотность катодного тока на участке.
Ну а их критерии по минимальному ПП, в зависимости от Ро грунта, это тоже не показатель, как сказал коллега "Бывалый", коррозия наблюдается и в песке, я его слова полностью подтверждаю, видел все это и неоднократно, изоляция усиленного и нормального типа, пленка Поликен, грунт песок, супесь, Ро грунта 200 -1000 Ом, суммарные потенциалы при этом -1,1 -1,2 В (ПП -0,65 -0,75В) коррозию это не останавливает, поверхность трубы на таких участках со следами коррозии, язвы.
Сергей я Вам даже интереснее ситуацию могу подкинуть
U сум -2,17В при этом U пп - 0,74
УСГ 130 Ом×м