Сергей, согласен полностью! Не вижу никакой необходимости толкать всё в один КИП. Темм более, если разные хозяева трубопроводов - не за чем лезть в общий КИП кому не попадя!
Раньше сам занимался диагностикой ЭХЗ, работали руками наравне с эксплуатацией. Поэтому сейчас, рисуя все эти "картинки", в том числе думаю о том, как с этим будет работать ЭО в будущем.
По поводу кабелей. Согласно табл. 6.1 СТО Газпром 9.2-003-2009, кабель 2х25 используется только в качестве дренажного от СКЗ, на аноды и УДЗ. Всё! В остальных случая достаточно за глаза 2х6.