Первое что бросалось когда-то в глаза)))
ГОСТ 9.602-2005 ЕСЗКС. Сооружения подземные
п 7.1.2
На вновь построенных и реконструируемых подземных стальных трубопроводах обеспечивают поляризационные потенциалы в соответствии с таблицей 9.
На действующих стальных трубопроводах до их реконструкции и при отсутствии возможности измерений поляризационных потенциалов допускается осуществлять катодную поляризацию таким образом, чтобы суммарные потенциалы , включающие поляризационную и омическую составляющие, находились в пределах от минус 0,9 до минус 2,5 В по медносульфатному электроду сравнения для трубопроводов с мастичным и ленточным покрытиями и в пределах от минус 0,9 до минус 3,5 В - для трубопроводов с покрытием на основе экструдированного полиэтилена.
ГОСТ 51164-98 п 5.1 таблица 5
При других условиях прокладки трубопроводов: максимальные потенциалы
БОС СОС
с битумной изоляцией -1,15 -2,50
с полимерной изоляцией -1,15 -3,50
Неувязочка небольшая, получается, что по ГОСТу 511 -2,5 это только битум и ВСЕ,
а по 9-602 и битум и пленка -2,5)))))