Валерий, Вы каким способом измеряете ПП? если по методу прерывания тока поляризации ВЭ на стационарном ЭС, то посоветовал бы измерить этим же методом но с переносным ЭС, например от Химсервиса,
http://www.xn--b1aficrzfe2a.com/devi...deleevets.html и сравнить показания.
Описанная вами ситуация не полная, тяжело так сразу понять почему у вас на этих первых 22 км, перезащита. А кой у вас суммарный потенциал на участке? БСЗ стоит на пересечении с другим трубопроводом? тогда какой потенциал на смежном сооружении? Как подключен БСЗ? Что находится в начале МН, если там еще УКЗ и ВЭИ? вообщем нужна простенькая схема с размещением средств ЭХЗ и потенциалами, может что то и понятней станет.