Тема: ПП опять.
Показать сообщение отдельно
Старый 14.11.2019, 01:58   #1
malan2009
Новичок
 
Регистрация: 11.05.2012
Сообщений: 7
malan2009 На пути к лучшему
По умолчанию ПП опять.

Здравствуйте. Так вот проводил измерения с АНЖЕНЕРОМ ЭХЗ!!!! У меня опять таки возник вопрос о завышенном поляризационный потенциале. Он че та пытался объяснить, че та не внятно и не понятно. Сам не разбирается вобщем. Поэтому и написал Анжинер))). Я, по приезду домой нашёл здесь на форуме свою старую тему и в ней такой вот ответ.

"" "Как вам и сказал коллега выше, ПП стали не может быть больше чем -1,2В. Прибор может показать вам даже -1.5В, это говорит лишь о том что измерение некорректное, что то где то не так как надо." "" ""

На следующий день я ему говорю про ПП - 1.2. Он типа отвечает что может быть и больше.

Так вот все таки вопрос опять. Может быть ПП больше минус 1.2 или нет!? Труба новая. Изоляция полимерная. Энэсы новые. Все вроде новое. А показывал "менделеевец" завышенный ПП. Контакты везде в норме. Прибор проверен. По сопротивлению грунта не могу ничего сказать.
malan2009 вне форума   Ответить с цитированием