Цитата:
Сообщение от barabashka Посмотреть сообщение
Но он может совпасть только в одном из двох случаев. если при включенной УКЗ на ГРС потенциалы на фланце (чисто теоретически) одинаковые, то при отключении УКЗ потенциал должен упасть только с одной стороны, если он падает с двух сторон значит есть утечка.
При отключении УКЗ с одной стороны потенциал ДОЛЖЕН меняться с обеих сторон - ведь отключение одной УКЗ ведет к перераспределению электрического поля в земле, а она общая для всех. Решающее значение имеет величина этого изменения - у неисправного фланца оно одинаковое. А окончательный диагноз выносится только после измерения сопротивления, по совокупности показаний.