Показать сообщение отдельно
Старый 01.08.2013, 13:55   #52
Олег
Участник
 
Регистрация: 18.06.2013
Сообщений: 87
Олег На пути к лучшему
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Сергей Чекушкин Посмотреть сообщение
Я имел ввиду катодный ток от УПЗ при раздельной защите протекторами и катодный ток от УКЗ при совместной защите с трубопроводом, на таких футлярах практически невозможно обеспечить минимальный суммарный потенциал 0,90В, сразу же идет "провал" потенциала как на повреждении ИП.
Через блок совместной защиты я легко обеспечиваю совместную защиту от УКЗ до потенциала практически равному трубе.
Олег вне форума   Ответить с цитированием