Здравствуйте malan!
Попробую по порядку.
Каждый металл имеет собственный электрохимический потенциал.
Для оценки эффективности ЭХЗ потенциал трубы периодически измеряется, чтобы определить достаточно ли потенциал трубы смещен в отрицательную область, чтобы измерить этот потенциал между трубой и грунтом включается вольтметр. Один вывод вольтметра подключается к трубе, второй - к грунту. С трубой все понятно, но как подключить вывод к земле? В принципе для этого можно использовать стальной электрод, забитый (зарытый) в землю и уже к нему подключить вывод вольтметра, но дело в том, что металлам свойственна поляризация при протекании тока, т.е. как только подключается вольтметр, по цепи труба-входное сопротивление вольтметра-стальной электрод-грунт начинает протекать ток, вызывая поляризацию электрода, в итоге показания вольтметра будут постоянно изменяться, стремясь к нулю, причем чем ниже внутреннее сопротивление вольтметра, тем быстрее этот процесс будет происходить. Для исключения эффекта поляризации используются электроды сравнения. не вдаваясь в химию процесса, просто примите за аксиому, что ЭНЕС - это такая штука, которая не поляризуется при протекании тока.
Поэтому подключив один вывод вольтметра к трубе, второй к ЭНЕСу, установленному в грунт можно измерить суммарный потенциал, или потенциал "труба - земля".
Теперь поляризационный.
На миниатюре упрощенный вариант системы ЭХЗ. Минус выхода станции катодной защиты (СКЗ) подключен к трубе, плюс - к анодному заземлителю. В районе трубы располагается ЭНЕС. Все это (за исключением, естественно СКЗ) находится в грунте. Если СКЗ работает, между анодом и трубой через электролит грунта протекает ток, создавая падение напряжения на участках, показанных как резисторы. Для измерения потенциала нужно подключить вольтметр одним выводом к трубе, другим к ЭНЕСу, при этом будет измерена сумма потенциалов, складывающихся из собственного потенциала стали трубы + потенциал, наведенный СКЗ + падение потенциала на R грунта труба-электрод тот самый суммарный потенциал (к стати, по тому и суммарный). Чтобы измерить поляризационный потенциал, необходимо отключить СКЗ, исключая тем самым потенциал, присутствующий на сопротивлении R грунта труба-электрод. Деполяризация трубопровода происходит достаточно медленно и в первые секунды и даже минуты (в зависимости от качества изоляции трубы) показания вольтметра будут равны поляризационному потенциалу. Для практического применения необходимо отключать одновременно все станции катодной защиты, соединенные с конкретным участком трубопровода. Существуют и другие методы измерения поляризационного потенциала.
А вообще, с днем рождения!!! Удачи!