Цитата:
Сообщение от transformator
Вообще не вижу смысла в данном случае подключать БДРМ, потенциал нашей трубы нормальный, а у соседей так вообще завышен. И для чего тогда включать БДРМ? Как думаете?
|
Для исключения вредного влияния, так что не советую отключать БДРМ ы, ставьте дополнительные сопротивления (из нихрома) если не можете ограничить до нужной величины ток в канале имеющимися.
Вредным влиянием считается:
1)изменение потенциалов меньше минимального и более максимального значения на соседних сооружениях, имеющих катодную поляризацию;
2)появление опасности электрохимической коррозии на соседних сооружениях, ранее не требовавших защиты от нее.
Катодные установки могут оказывать вредное влияние в следующих случаях:
1)параллельное пролегание защищаемого сооружения и уже защищенного или незащищенного трубопровода;
2)сближение анодного заземления катодной установки, оборудованной на одном трубопроводе, с другим сооружением, защищенным или незащищенным;
3)пересечение защищаемого трубопровода с незащищенным.
Вероятные причины коррозии газопроводов в местах их пересечений со смежными коммуникациями:
1)При пересечении газопроводов с сооружениями с более положи-тельным стационарным потенциалом. (Например с теплопроводом. При наличии металлической связи (в котельных, домах, предприятиях) действуют локальные макрокоррозионные пары, где анодом является газопровод. Плотность тока коррозии в дефектах изоляции достигает больших значений при разнице потенциалов более 0,3 В).
2)Трубопровод может быть подвержен магнитному и гальваническому влиянию источников переменного тока. (Это особенно опасно в местах пересечений с электрическими кабелями переменного тока, где возникают узколокальные участки опасности коррозии.)
3)При пересечении газопроводов без ЭХЗ с сооружениями имеющими ЭХЗ неизбежно стекание тока с газопровода на защищенное сооруже-ние. Наибольшей опасности подвержены незащищенные трубопроводы с плохой изоляцией.
4)Снижение эффективности ЭХЗ газопровода в местах его пересечения со смежными сооружениями как при совместной, так и при индивидуальной защите. Основная причина – экранирование другими сооружениями.
Цитата:
Сообщение от transformator
Сегодня еще один косяк обнаружили, на пересечении с трубопроводом, на нашей трубе -1,2 В, а на пересекаемом трубопроводе -0,2 В.
Теперь вообще не знаю на что думать.
Есть мысль, что наши монтажники тупо не приварились к чужому трубопроводу, а просто закопали провода, тогда мы видим естественный потенциал медного провода, если не ошибаюсь у меди -0,3 В. Конечно это както дико, но ничего другого в голову не приходит.
|
Правильно думаете, скорее всего так оно и есть.