Показать сообщение отдельно
Старый 01.04.2015, 18:33   #38
Сергей Чекушкин
Бывалый
 
Аватар для Сергей Чекушкин
 
Регистрация: 26.10.2010
Адрес: Новый Уренгой
Сообщений: 1,613
Сергей Чекушкин Положительная личностьСергей Чекушкин Положительная личность
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Ezhik Посмотреть сообщение
сопротивление изовставки перед монтажем (лет 5 назад, правда) было более 100 мом,
Что то великовато кажущееся сопротивление ВЭИ, видимо и от скважины труба отсечена вставкой также как от площадки и очень качественное ИП трубопровода. А ток УКЗ, я думаю не на много увеличится, на 30-40%.

Добавлено через 27 минут
Если вы в многониточном коридоре оставите одну трубу без ЭХЗ, то она в любом случае попадет под влияние анода а дренажа у вас не будет, вот тогда ток действительно может попасть на трубу а где он выйдет будет непонятно, останется уповать только на хорошее ИП.
Сергей Чекушкин вне форума   Ответить с цитированием