Сергей Чекушкин,
А для чего прокладывать трубы на опорах в канале на глубине 1,5м, чтобы потом засыпать землей? Ток по расчетам вполне нормальный, если учесть, что рассчитан для идеальной системы - изоляции 100000 и никаких потерь на дефекты и заземление, хотя те же опоры пропустят часть через себя.
Дарья,
1. Зачем измерительный кабель 2х10? Медный достаточно 2х6; для подземной прокладки закладывайте сразу бронированный ВБбШв 2x6.
2. Станция у вас, по-моему 5КВт, хотя мощность по расчету не больше 10Вт.
3. Перемкнуть трубопроводы очень просто - кабель от одного к другому. Но в вашем случаи идеальное решение от минуса СКЗ одним дренажным кабелем до КИП с БСЗ на четыре канала.
4. Если ковер, то подземный в вашем случае.
5. На чертежах используйте одни единицы измерения, а то где-то метры(100м), а где-то мм.
|