ГОСТ Р 52910-2008
В.8 Заземление резервуара
8.8.1 Для предотвращения опасного накопления статического электричества резервуар должен иметь заземление.
8.8.2 Между плавающей крышей, понтоном и корпусом резервуара необходимо устанавливать не менее двух гибких токопроводящих перемычек.
8.8.3 Токоотводы для соединения нижнего пояса стенки резервуара с заземлителями в зависимости от требуемого уровня защиты должны равномерно располагаться по периметру резервуара на расстоянии не менее:
уровень I — 10 м;
уровень II — 15 м;
уровень III — 20 м.
8.8.4 Сечение токоотвода должно быть:
стального — не менее 50 мм2
медного — не менее 16 мм2.
Заземлитель должен иметь сечение не менее 80 мм2.
Соединение токоотвода и заземлителя выполняют на сварке или на латунных болтах. Импульсное сопротивление каждого соединения (стенка-токоотвод-заземлитель) должно быть не более 50 Ом.