Показать сообщение отдельно
Старый 16.08.2012, 19:18   #16
kangaro
Активный участник
 
Регистрация: 10.01.2012
Сообщений: 111
kangaro На пути к лучшему
По умолчанию

и так снова эта ж/д, но вопрос уже в другом:
кроме нового неподключенного куска МН, о котором говорилось выше, эту ж/д пересекает действующий МН, в месте пересечения стоит УДП-500 Рязанская.
Подключена вроде бы правильно (+ на трубу, - на рельс). Плавятся кабели, резисторы перегреваются, сама как печка.
Поставили на сутки регистратор, графики вот они.

Как мне кажется, УДП можно выкинуть на свалку,диоды пробиты?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: УДП-1.JPG
Просмотров: 1382
Размер:	65.3 Кб
ID:	360   Нажмите на изображение для увеличения
Название: УДП-2.JPG
Просмотров: 1351
Размер:	69.2 Кб
ID:	361   Нажмите на изображение для увеличения
Название: ток.JPG
Просмотров: 1325
Размер:	49.5 Кб
ID:	362   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Утз.JPG
Просмотров: 1324
Размер:	55.3 Кб
ID:	363   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Урз.JPG
Просмотров: 1351
Размер:	77.9 Кб
ID:	364  

kangaro вне форума   Ответить с цитированием