Цитата:
Сообщение от Alexandr Посмотреть сообщение
Представьте себе такую ситуацию при установке на участке самописец нарисовал картинку и выдал показания суточных измерений суммарного потенциала min -4.5В ср -0.62 max +8В, причем такие разбросы происходят за период меньше минуты, изоляция на участке средней поршивости "р" грунта = 18-24Омхм. Вот и вопрос что мы намерим при разовом измерении поляр. потенциала (ПП). Приборов измеряющих ПП с определенной периодичностью пока к сожалению нет, по крайней мере я с такими не сталкивался...
Возникает вопрос о необходимости измерения поляризационного потенциала на таком сооружении, по сути суммарный потенциал в течении минуты уходит в анодную зону, что дает измерение поляризационного потенциала в данном случае? по моему мнению надо сперва какими то способами снизить или устарнить влияние блуждающего тока на сооружение, а потом уже измерять поляризационны потенциал!