Цитата:
Сообщение от Владимир Нико
установка КИП должна выполняться при длине коммуникации более 50 м. Разумеется, при грамотном подходе в рамках требований норматива возможно избежать "поляны".
|
Так эта норма же для КС, а не для линейной части.
Дурацкая эта норма была в СТО 2006 года, видимо по ошибке вставили ее туда - на 1 км может быть 4-5 углов поворота.
Цитата:
Итак, в нормативах на ЭХЗ требование в части марки - это кабели с медными жилами в полимерной изоляции и оболочке. Поскольку кабели ЭХЗ прокладываются в земле, то по п.2.3.37 ПУЭ кабели прокладываемые в земле должны применяться преимущественно бронированные, далее, по п.1.1.17 ПУЭ - для обозначения обязательности! выполнения требований ПУЭ применяются слова "должен", "следует", но, например, в УПР.ЭХЗ указан кабель ВВгз (не бронированный)!
В итоге, противоречивая ситуация, где со одной стороны - это требование ПУЭ - кабели должны быть бронированные, а с другой стороны - это норматив к ЭХЗ, унифицированные решения и удобство монтажа.
В выполняемых проектах используется преимущественно кабель марки ВВгз с прокладкой на глубине 1м с защитой сигнальной лентой, а по трубопроводу по верхней образующей с креплением монтажной лентой, однако по данным решениям нередко следуют замечания.
Коллеги а как данное противоречие разрешалось в Ваших объектах: проектировании и эксплуатации?
|
Я закладываю бронь всегда. При закладывании ВВГз - легко получить замечание с ссылкой на данный пункт ПУЭ.
Зачем на глубине 1м прокладывать, если достаточно 0,7м по ПУЭ?
Добавлено через 1 минуту
Цитата:
Сообщение от Владимир Нико
КИП на подводных переходах
Уважаемые коллеги, по вашему мнению в каких случаях пересечения трубопровода водных преград и в соответствии с какой НТД должны быть установлены КИП.
|
На ручьях ставлю 1 КИП руководствуясь тем, что это зона высокой коррозионной активности.