Цитата:
Сообщение от MiniloG Посмотреть сообщение
Да старый конь борозды не портит. Помню был опэт с GEOHM-ом, он просто отказывался проводить измерения под не такими уж и большими по вольтажу ВЛ-ками, писал - "большая переменная составляющая" или что-то вроде того.
То же самое было с прибором Sonel MRU-101, в 20 м от от ЛЭПки 220 кВ писал про переменную составляющую "Uplimit"... намучились с ним одно время)

Хотя конечно прогресс должен идти вперед)))