Цитата:
Сообщение от Игорь Яскин
По второму вопросу: подключается к контуру ЗЗ после электроизолирующего соединения или до? если до и само соединение исправно, то никак
|
Любое изолирующее соединение шунтируется электрической регулируемой перемычкой, так что влияние будет, но не существенное.
Добавлено через 2 минуты
preacher,
Оптимальный режим работы для УКЗ, это режим "стабилизации тока на заданном уровне", режим "по потенциалу", для лабораторных идеальных условий. Тем более у вас многониточный коридор и управляющий электрод сравнения стоит только на какой нибудь одной трубе.
Я так и не понял, сколько анодных заземлений у вас подключено к одной УКЗ, по проекту? должно быть одно.
К одной УКЗ, можно подключить несколько трубопроводов, так и делают в многониточном коридоре, подключают через регулируемые эл. перемычки, БДР.
Встречал что к одной УКЗ, подключают 2-а анода, через БДР, протяженный и глубинный, но не вижу в этом большого смысла.