Если протекторная установка дает на сооружении потенциал больший, чем необходимо, то его гасим последовательно включенным резистором.На протяжении эксплуатации протектор изнашивается, приходится регулировать резистор в сторону его уменьшения.В результате в какое-то время сопротивление его (резистора)станет равным нулю.С этого момента, потенциал на сооружении будет падать и уже нет возможности его держать на нужном уровне. Значит протекторная установка сдохла.))))
А вот начальный потенциал в суглинках (около 16-20 ом.м удельное сопротивление грунта) - на практике колеблется от 1.3 до 1.6 в, даже без нагрузки. Я думаю, что это зависит от качества изготовления протектора.