Если вы осуществляете контроль качества ИП со стороны заказчика, то в ваших же интересах принимать качественную изоляцию или же наоборот не принимать плохую, а если результат катодной поляризации (КП) не удовлетворяет то тут вариантов не много либо "дырка" в расчетах либо в изоляции.
В "Транснефти" к примеру контроль на законченных строительством участках пооперационный+КП причем при неудовлетворительных результатах подрядчик сам обязан изыскать дефекты и устранить их, а в "Газпроме" помимо КП заказчик сам искателем повреждений весь участок проходят.