Сообщение от Дима Посмотреть сообщение
Добрый вечер, есть пару вопросов о закладке графитовых анодов, на сколько близко их можно закладывать друг к другу, и есть ли особеность, которую нужно соблюдать при их закладке, и какой активатор использовать, просто засыпать просееной землёй или чем то ещё (кроме коксовой присыпки).Заранее спасибо.
Доброго вам времени суток! По выше заданному вопросу могу сказать только одно, на практике "графит" показал что, он очень боится неоднородной почвы. Так к примеру в Самарской, Курганской и ряде других областей наблюдал разрушение графитных анодов на границе гумуса (плодородный слой почвы) и основного грунта, за период 1-2 месяца. Подобные случаи происходили в основном на солончаках. Из выше изложенного могу дать такой совет - При укладке графитного анодного заземления в неоднородных грунтах (при большой разности в слоях рН и удельного сопротивления грунта) рекомендуется горизонтальное размещение электродов дабы в током положении ему будет трудно попасть в неоднородный грунт.