Цитата:
Сообщение от Дима
Добрый вечер, есть пару вопросов о закладке графитовых анодов, на сколько близко их можно закладывать друг к другу, и есть ли особеность, которую нужно соблюдать при их закладке, и какой активатор использовать, просто засыпать просееной землёй или чем то ещё (кроме коксовой присыпки).Заранее спасибо.
|
Доброго вам времени суток! По выше заданному вопросу могу сказать только одно, на практике "графит" показал что, он очень боится неоднородной почвы. Так к примеру в Самарской, Курганской и ряде других областей наблюдал разрушение графитных анодов на границе гумуса (плодородный слой почвы) и основного грунта, за период 1-2 месяца. Подобные случаи происходили в основном на солончаках. Из выше изложенного могу дать такой совет - При укладке графитного анодного заземления в неоднородных грунтах (при большой разности в слоях рН и удельного сопротивления грунта) рекомендуется горизонтальное размещение электродов дабы в током положении ему будет трудно попасть в неоднородный грунт.