Цитата:
Сообщение от Бывалый
Когда будет время и возможность - проведите такой эксперимент. Оцените величину нестабильности напряжения катодки, установите самописец на границе зоны защиты, и вручную изменяйте выходное напряжение СКЗ на величину больше максимальной нестабильности. Наверняка изменения потенциала от этого будут много меньше, чем от блудов.
|
На краях плеч зон защиты, конечно изменения будут практически незаметны, тем более при таких малых токах, тут можно даже не экспериментировать. Такие вещи применимы к точкам дренажа и близ. И нельзя об этом забывать. Вообще обследование должно начинаться с установки на СКЗ самописца (Напряжение Ток Потенциал) на сутки, учитывая конечно особенности трассы прохождения и специфику обследования. В 60% случаях (мой опыт)- выходные параметры на СКЗ очень нестабильны.
И вообще если разговор идет про блуждающие токи, то на протяжении всего участка с интервалом в 1 км определяется наличие БТ "в земле", потом их опасность и источник, после чего дальнейшие выводы по степени защищенности.
А по поводу "забраковать", был случай: работал я с одним диагностом, диагност с большим опытом. так вот вывод о наличии БТ на трубопроводе он делал после того как намереет на КИП 0,04В амплитуду колебаний потенциала "труба-земля".)
Поэтому каждый работает так, как считает ПРАВИЛЬНЫМ!.