Цитата:
Сообщение от Alex Посмотреть сообщение
Мне кажется, что Вы заблуждаетесь. Всегда понимал термин буквально: анодная зона - участок подземного сооружения со стабильно положительным потенциалом относительно мэс, т.е "плюс". То же знакопеременная: зона, где потенциал может изменяться от плюса к минусу, вне зависимости от значения, смотри ГОСТ 9.602-2005 п.7.2.1.
Вот толкование термина в нормативной документации:
Анодная зона - участок подземного металлического сооружения, на котором это сооружение имеет положительный электрический потенциал по отношению к окружающей среде.
Источник: snip-id-5429: Руководство по проектированию и защите от коррозии подземных металлических сооружений связи
Анодная зона - участок подземного металлического сооружения, на котором это сооружение имеет положительный электрический потенциал по отношению к окружающей среде.
Источник: Руководство по проектированию и защите от коррозии подземных металлических сооружений связи
3.2 анодная зона: Участок подземного стального трубопровода, потенциал которого смещается относительно стационарного потенциала данного трубопровода только в сторону положительных значений.
Источник: СТО 17330282.27.060.001-2008: Трубопроводы тепловых сетей. Защита от коррозии. Условия создания. Нормы и требования
3.2 анодная зона: Участок подземного стального трубопровода, потенциал которого смещается относительно стационарного потенциала данного трубопровода только в сторону положительных значений.
Источник: СТО 17330282.27.060.002-2008: Трубопроводы тепловых сетей. Защита от коррозии. Организация эксплуатации и технического обслуживания. Нормы и требования
Все правильно! Вот поляризационная кривая для стали.

На рисунке:
J, А/кв.м - плотность тока, Е,В - электрохимический потенциал,
! Ек - потенциал коррозии для стали (или стандартный потенциал коррозии, или стационарный потенциал коррозии. Его называют поразному, но смысл один и тот же
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1...B8%D0%B0%D0%BB)

По участкам на рисунке:
а-б: зона защиты подземных стальных сооружений (катодная зона)
б-в зона общей коррозии (по теории идут катодные реакции на металле)
в-е АНОДНАЯ ЗОНА
г - начало анодной пассивации металла (образование сплошной пленки - оксида, которая имеет большое сродство с металлом и препятствует отводу продуктов коррозии. Образовывается не на всех металлах)
д - зона пассивации металла
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: пк сталь.jpg
Просмотров: 1577
Размер:	56.4 Кб
ID:	679  
Dr_Livsy вне форума   Ответить с цитированием