Показать сообщение отдельно
Старый 25.05.2012, 17:11   #13
Сергей Чекушкин
Бывалый
 
Аватар для Сергей Чекушкин
 
Регистрация: 26.10.2010
Адрес: Новый Уренгой
Сообщений: 1,613
Сергей Чекушкин Положительная личностьСергей Чекушкин Положительная личность
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от comrade Посмотреть сообщение
Просто когда трубопровод на площадке выходит и заходит в грунт, редко когда ставят ИФС. Еще не видел предусмотренные ИФС на площадках ГРС, кроме как на входе и выходе.
Все правильно, и вряд ли увидите, достаточно 2-х ИФС на входе и на выходе, но обычно бывает выходов несколько, соответственно на каждый выход свой ИФС, даже на газопровод собственных нужд(котел ГРС) если он где то проходит надземно а где то под землей, факт то что нужно с помощью ИФС отделить трубопроводы с плохой изоляцией а может даже и заземленные от трубопроводов с хорошей и соответственно выставить оптимальные режимы и потенциалы...
Сергей Чекушкин вне форума   Ответить с цитированием