СТО Газпром 2-2.2-136-2007 посвящен капитальному ремонту, поэтому о давлении там речь идти не может. А приварка к швам прописана только для упрочненных труб. Видимо, к такому металлу вывод плохо приваривается, а металл швов мягче.

Добавлено через 4 минуты
Цитата:
Сообщение от PermIG Посмотреть сообщение
не реклама!!!
ООО "ВЕЛД-ФОРС" на почту скинули такой аппарат ))), про стоимость промолчу.

-

-

-

-
Судя по фото, это аппарат для контактной сварки. Как тогда быть с требованием СТО Газпром 2-2.2-136-2007
Приварку проводов установок электрохимической защиты и контрольно-измерительных пунктов к трубопроводу следует производить: термитной или электродуговой сваркой ....