Показать сообщение отдельно
Старый 17.03.2018, 21:18   #13
Сергей Чекушкин
Бывалый
 
Аватар для Сергей Чекушкин
 
Регистрация: 26.10.2010
Адрес: Новый Уренгой
Сообщений: 1,613
Сергей Чекушкин Положительная личностьСергей Чекушкин Положительная личность
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Бывалый Посмотреть сообщение
Так у Сергея Чекушкина и столько не набирается, им бы один-то раз успеть пройти от снега до снега.
Это конечно так, физически не успеть, мерзлота полностью отходит только в конце июля, начале августа, а после 20-го сентября могут быть морозы за -20.

Дело даже не в этом, опыт эксплуатации, преобразователей системы ЭХЗ, в заданных токовых режимах, показывает что делать 2-а раза в год замеры ни к чему, считаю даже ежегодно их делать не обязательно, каждый год, на каждом КИП, картина будет одна и та же, плюс-минус, 0,05 В) контролируем так называемые "горячие точки" этого считаю достаточно. Сплошные, делаем раз в 2-3 года.
Это и в Руководстве от ВНИИГАЗ, рекомендовано.

Цитата:
Сообщение от Бывалый Посмотреть сообщение
Так что лучше уж после пусконаладки перевести СКЗ в стабилизацию тока - в этом режиме труба сможет уйти только в перезащиту, да и то в редких случаях.
Солидарен.
Сергей Чекушкин вне форума   Ответить с цитированием