Михаил, спасибо за ваш ответ!

В общем, в итоге сделали как вы и пишите, предложили свой вариант отчета, вроде бы устраивает.
Там ноги растут вот откуда - это объект, зарегистрированный в РТН как магистральный газопровод (идет от ГРС на ТЭЦ), пересекает 2 раза федеральную автотрассу, инспектор РТН по какой-то причине докопался до тех отчета по приборному обследованию, которое делалось силами службы заказчика, не увидел там обследование переходов - выдал предписание.

Мы обозначились, ждем что решит руководство...