Спасибо за ответы!
Но возникает вопрос в соответствии с ГОСТ Р 51164-98 п.п.5.10.7. необходимо использовать кабель сечением не менее 35 мм, а по расчетам достаточно сечения 16 мм.
По поводу БДР-М: тип его прописан в тех. условиях. Вообще какой тогда принцип выбора БДР-Ма, если у нас например СКЗ 5кВт вых ток 100А, а пропускная способность канала БРМ макс 50А, то как быть?