24.04.2014, 10:11
|
#9
|
Активный участник
Регистрация: 20.09.2013
Сообщений: 150
|
Цитата:
Сообщение от Сергей Чекушкин
В диаграмме(график) как минимум должны быть наглядно показаны все провалы, подъемы потенциала, схематично ситуация по трассе, размещение АЗ и СКЗ, их режимы работы, пересечения, переходы, футляры, вообщем вся информация, по ней мы можем узнать приближенный потенциал в любой точке по трассе, не выходя из кабинета! Естественно там должны быть отображены как и в таблице все потенциалы, и суммарный и ПП, мин. и макс. допустимые по ГОСТ Р 51 164-98, дополнительно на участках с с блуждающим током еще и мин. макс. средние, значения.
|
Сергей, спасибо большое, все понятно.
|
|
|