По умолчанию БДРМ на пересечении с трубопроводами

сегодня проводили замеры потенциалов на КИПе с БДРМ на пересечении нашего продуктопровода с двумя трубопроводами, плюс кожух на пересечении с ВЛ и все это в одном КИПе. Наша труба защищена протекторами (временная ЭХЗ). Суммарный потенциал (прибора "ОРИОН" пока нет) замеренный электронным (поверенным) вольтметром: на нашей трубе "-1,46 В".
на нашем кожухе "-1,5 В".
На трубе "Т 2" "-3,1 В".
На трубе "Т 3" " -3,1 В".
Эти значения замеров при снятых перемычках: "Т2 - Вых2"; "Т3 - Вых 3";
"Т - Вх2".
После установки перемычек, потенциалы стали:
на нашей трубе - 1,86 В.
на трубе Т2 -2,65 В.
на трубе Т3 -2,65 В.
Ток в канале Т3 замерили на шунте в БДРМ "1,3 А". А когда соединили на прямую Т3 на нашу трубу (без БДРМ) ток был "2,6 А"
А в канале Т2 "0 А"
А теперь в общем то сам вопрос: Для чего здесь БДРМ?
Какие токи выставить?
*
ИМХО, :
РД-91.020.00-КТН-149-06
9.2 При проектировании ЭХЗ МН должно быть исключено вредное влияние на соседние подземные металлические сооружения, в том числе
- уменьшение по абсолютной величине минимального или увеличение по абсолютной величине максимального защитного потенциала на соседних металлических сооружениях, имеющих катодную поляризацию;
*
Наш трубопровод не оказывает вредное влияние на соседние трубопроводы.
В итоге сняли все перемычки и оставили все как было.
*
Подскажите как правильно сделать.
Схему расключения БДРМ прилагаю.