Показать сообщение отдельно
Старый 29.05.2012, 21:41   #6
Сергей Чекушкин
Бывалый
 
Аватар для Сергей Чекушкин
 
Регистрация: 26.10.2010
Адрес: Новый Уренгой
Сообщений: 1,614
Сергей Чекушкин Положительная личностьСергей Чекушкин Положительная личность
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от captaindan Посмотреть сообщение
По сути у нас получилась батарейка, которой мы подключаем нагрузку в виде сопротивления БДРМ. Убираем гальваническую развязку. Так?
Но делая такую перемычку мы получается как бы защищаем другую сторону трубы, от ВЭИ до куста. У нас ведь точка подключения минуса выпрямителя (СКЗ) находится относительно недалеко от ВЭИ. Смысл тогда вставку делать. Чую, что неправильна где-то это логика. Проясните до конца, пожалуйста.
Бтарейка?..хм, можно наверное и так назвать)), разницы нет в данном случае на каком расстоянии находится точка подключения(дренажа) от вставки. Смысл вставки и БДР в том что набор сопротивлений, дает нам возможность ограничивать ток стекающий с анодов на не изолированные , заземленные трубопроводы площадки куста и обсадные колонны скважин (которые мы не стремимся защитить но и откинуть их просто так тоже не можем, иначе будет так как случилось в вашем случае), иначе говоря с помощью этих средств ЭХЗ мы рационально, целенаправленно используем драгоценный защитный ток стекающий с анода, предназначенный для защиты не всякого там металлолома а именно изолированных трубопроводов в местах повреждения изоляции.
Цитата:
Сообщение от captaindan Посмотреть сообщение
Согласно схемам диод шунтируется, получается делаем перемычку и регулируем ток подбором сопротивлений.
Диод конечно роли тут как поляризованный элемент роли не играет, ток так и так стремится в одном направлении, к точке дренажа, но вот шунтировать его не советую т.к набор сопротивлений БДР невелик, может и не дать требуемого результата, а так по сути основное падение напряжения происходит на его сопротивлении ....

Последний раз редактировалось Сергей Чекушкин; 29.05.2012 в 22:03.
Сергей Чекушкин вне форума   Ответить с цитированием