Показать сообщение отдельно
Старый 13.04.2020, 13:28   #14
Сергей Чекушкин
Бывалый
 
Аватар для Сергей Чекушкин
 
Регистрация: 26.10.2010
Адрес: Новый Уренгой
Сообщений: 1,613
Сергей Чекушкин Положительная личностьСергей Чекушкин Положительная личность
По умолчанию

Антон Чиченин, Что то сомнения берут в корректности ваших измерений, изоляция конечно может быть плохой но не до такой же степени словно ее нет, если допустить что оно так и есть, все равно очень маленькое удельное сопротивление грунта, это обычно единицы или десятки Ом.
Вы при измерении отсоединили все видимые присоединения контура заземления резервуара, может не учли что остается металлосвязь через трубопроводы подсоединенные к резервуару и электрические кабели датчиков, других электрических приборов, нулевых проводников, проводников защитного заземления? Измеряете прибором на переменной токе?
Сергей Чекушкин вне форума   Ответить с цитированием