Запас УКЗ по току = (максимальный ток - рабочий ток) : максимальный ток * 100%, где
- рабочий ток - ток, который выдает УКЗ в рабочем режиме (когда обеспечивается нормативная защищенность объекта. А может быть и не обеспечивается, но это тот ток, который УКЗ выдает во время постоянной работы)
- максимальный ток - это максимально возможный ток, который может выдавать конкретная УКЗ на конкретном объекте и своем анодном заземлении. Т.е. если в ручном режиме выставить ток УКЗ на максимум - это и будет её (именно этой УКЗ) максимальный ток. Не надо путать его с максимально возможным током для данного типа, указанном в паспорте!
Пример.
Рабочий режим УКЗ - ток 5 А, выходное напряжение - 10 В (сопротивление АЗ - 2 Ом, проводами пренебрегаем, приварки не отгнили - теоретически)
По паспорту - максимально возможный ток - 63 А, а при регулировке - всего 24 А
Запас = (24-5):24*100 = 71,17 %
Расчет остаточного срока службы анодного заземления - смотрите в СТО Газпром 9.2-003-2009, п. 7.3.9
Последний раз редактировалось Михаил Тим; 17.03.2019 в 16:37.
|