Цитата:
Сообщение от Бывалый Посмотреть сообщение
Алексей Скорин, если вы защищаете нефтянку, то вам подойдет РД 91.020.00-КТН-149-06, п.8.1.3.2 -" расстояние от сосредоточенного АЗ до ближайшего защищаемого сооружения должно быть не менее 200 м. Для ГАЗ это расстояние должно быть не менее 50 м"
Не знаю, как у нефтяников, а в Газпроме минимум в 200 м для подпочвенного АЗ определен все-таки только для линейной части газопроводов. На КС это не распространяется. Есть и типовые схемы защиты КС, на которых АЗ расположены куда ближе чем 50 (200) м. Есть и раздел 8.3 СТО Газпром 9.2-003-2009, в котором написано, что АЗ на КС, ГРС и ПХГ следует размещать в соответствии с разделом 6.3 - "п.6.3.11 Электроды распределенного анодного заземления и протяженное заземление УКЗ подземных коммуникаций следует размещать вдоль защищаемого сооружения, как правило, на расстоянии не ближе четырех его диаметров на линейной части. В стесненных условиях промышленной площадки допускается укладка в одну траншею на максимальном расстоянии от сооружения при обеспечении мероприятий по исключению непосредственного контакта между анодом и сооружением". Требования п.7.3.5. (про 200/50м) на КС не распространяются.