Цитата:
Сообщение от kangaro Посмотреть сообщение
И в дренажных КИПах, кроме силовых были ишшо измерительные выводы, непонятно в чем смысл, и заодно по паре ДП и ЭНЕС.
Ни чего удивительного в том что в дренажном КИП-е есть контрольные выводы и выводы с электродов сравнения, так и должно быть, иначе как вы измерите самый главный потенциал-потенциал в точке дренажа....юмористы.
Цитата:
Сообщение от kangaro Посмотреть сообщение
т.е. на клеммнике выводы с анодов и с анодного кабеля от СКЗ замкнутые, и неизвестно для каких целей выводы от ЭНЕСа и от ДП))))))))
Ну выводы на анодном КИПе с анодов и с анодного кабеля от УКЗ и должны быть замкнуты, как же иначе, на счет ЭНЕС конечно же соглашусь, не зачем они в анодном КИП.

А вообще конечно такие элементарные понятия пора бы уже и иметь проектирующим и строительно-монтажным организациям....