1) Я полагал электроны с более отрицательной трубы на нашу.
|
в проводниках втрого рода, электролитах, носителями эл.заряда являются ионы, ионы стекают с анода в электролит и стремятся к отрицательному полюсу т.е. к трубопроводу, натекают на трубу, процесс восстановления, соединения с электронами, а по трубе уже, по металлу электроны "бегут" к источнику к СКЗ.
Цитата:
Сообщение от transformator
2) Вот это то мне и не понятно, в моем случае че куда дренируем, и какой при этом должен ток в БДР.
Этого я не пойму ни как, поэтому и задал вопрос здесь.
И какие потенциалы должны получится?
|
Какая разница какой будет ток, главное что бы натекающий ток создал смещение потенциала т.е. поляризацию сооружения, в критериях установленных ГОСТ. Опытным путем, регулированием сопротивления каналов, добейтесь нужной вам величины потенциала и измерте какой при этом ток протекает в канале.
Часто потенциалы на сооружениях выравниваются и тока в канале вообще нет, т.к. между анодом и катодом, на кремниевом диоде, нет разницы потенциалов в 0,5 -0,6В и он просто закрыт.