по моему скромному мнению, все-таки гораздо правильнее оптимизировать работу ЭХЗ по поляризационному потенциалу.
ну а тот случай я описал как пример безалаберного отношения к ЭХЗ в отдельной крупной компании. я в принципе только диагностикой занимаюсь, т.е. мое дело померить и написать отчет с замечаниями и рекомендациями. Так вот в продолжении сетования, на этой НПС эксплуатация полностью доверяла ЭНЕСам, которые имелись далеко не в каждом КИПе и далеко не все более менее адекватно показания выдавали. и вопрос по этой теме: существует ли НТД, которая позволяет оценивать годность/негодность ЭНЕСа уже находящегося в эксплуатации.