Показать сообщение отдельно
Старый 05.06.2014, 09:56   #9
Сергей Чекушкин
Бывалый
 
Аватар для Сергей Чекушкин
 
Регистрация: 26.10.2010
Адрес: Новый Уренгой
Сообщений: 1,613
Сергей Чекушкин Положительная личностьСергей Чекушкин Положительная личность
По умолчанию

Ezhik, ну на счет "скачущих потенциалов" которые скачут от дождика или засухи, с какой ноги встал ЭХЗ-ешник и т.д. думаю вы сильно преувеличиваете, потенциал всегда такой каким мы его установили! плюс/минус единицы Вольт, ну в крайнем случае десятки! Это когда СКЗ работает в ручном или автоматическом режиме стабилизации выходного тока! Еще не понял вы наверное имели ввиду что уменьшается не сопротивление трубы а сопротивление Изоляционного покрытия трубопровода, т.е. переходное сопротивление изоляции! и все правильно вы говорите, СКЗ в автоматическом режиме стабилизации потенциала на заданном уровне, это дело сама исправит и поднимет, незначительно, ток! В ЭХЗ должно быть все подконтрольно и ни каких скачущих потенциалов! Может такое и происходить конечно, если СКЗ работают в режиме автоматической стабилизации защитного потенциала в точке дренажа! там да , нюансов очень много и влажность, и сам СМЭС и качество монтажа и температура почвенного электролита и т.д. этот режим создан для идеальных условий, основное его преимущество экономично расходуется анодный заземлитель, больше плюсов не вижу! Я лично, им практически ни когда не пользуюсь!

Последний раз редактировалось Сергей Чекушкин; 05.06.2014 в 09:59.
Сергей Чекушкин вне форума   Ответить с цитированием