Показать сообщение отдельно
Старый 26.04.2011, 10:01   #7
KoT
Новичок
 
Регистрация: 26.04.2011
Сообщений: 9
KoT На пути к лучшему
По умолчанию

Добрый день. Вопрос у меня возможно не по теме защиты футляра, но около того.
Проектируемые промысловый нефтепровод пересекает магистральный газопровод, в ТУ от Газпрома прописано дословно следующее "Глубину заложения защитных футляров обеспечить на расстоянии в свету от нижней образующей действующего газопровода не менее 1,5 м, угол пересечения, в соответствии с требованиями п.5.5 СНиП 2.05.06-85* и п. 4.13* СНиП II-89-80*, должен составлять не менее 60 град. (рекомендуемый угол 90 град.), концы футляра вывести за границу охранной зоны газопровода-отвода (25 м от оси в каждую сторону), предусмотреть установку блока совместной защиты ЭХЗ." Под установкой БДР, что имеется? Либо нужно выполнить ЭХЗ всего трубопровода по классической схеме с установкой СКЗ и БДР на футляре, либо достаточно просто подцепить проектируемый футляр через БДР к пересекаемому магистральному газопроводу без защиты всего промыслового нефтепровода? Помогите найти истину желательно ссылками но нормативные документы. Также прилагаю пердполагаемый вариант пересечки
Вложения
Тип файла: pdf вариант ЭХЗ.pdf (161.1 Кб, 2257 просмотров)
KoT вне форума   Ответить с цитированием