Показать сообщение отдельно
Старый 18.10.2014, 22:29   #17
transformator
Активный участник
 
Регистрация: 20.09.2013
Сообщений: 150
transformator На пути к лучшему
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Бывалый Посмотреть сообщение
Соответственно, при заложении анода на 5 метрах разнос электродов на 20 и 40 метров является достаточным. А вот ГАЗ глубиной 150-200 метров так не проверишь - потенциальный электрод окажется в ближней зоне заземлителя, и результат нельзя считать корректным. Конечно, ничего радостного в разматывании километровых проводов я не вижу, но с проверенной теорией не поспоришь.
.
Спасибо. Бывалый, я это и хотел услышать, это подтверждает мои догадки. Эта теория у меня родилась сама собой, прочитав учебник долина. Из его схемы все становится понятно, средний электрод необходимо относить как минимум 4х кратное растояние, а это если ГАЗ 200м получается токовый дальний придется на километр относить, тогда это будет абсолютно правильный замер, но я вот обошелся, дальний поставил на 300м, и увидел то что хотел увидеть 1,5 Ом, если дальше отнести токовый электрод, то получится еще меньше, а смысл тогда мне тащить на километр!!. хватит и 300м.
Вложения
Тип файла: docx ГАЗ.docx (371.5 Кб, 484 просмотров)
transformator вне форума   Ответить с цитированием