Показать сообщение отдельно
Старый 17.07.2014, 04:54   #23
Sergey Murzin
Новичок
 
Регистрация: 17.01.2014
Сообщений: 14
Sergey Murzin На пути к лучшему
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Сергей Чекушкин Посмотреть сообщение
Sergey Murzin, "АЗ-Емкость", откуда 360 Ом ??? если у вас вся цепь вместе с кабельными линиями постоянного тока 12 Ом, а это и есть цепь СКЗ т.е. цепь "ёмкость-АЗ", непонятки какие то!
Если для профи непонятки, то для меня ... , и еще букв:
а на другом АЗ сопротивление 101 Ом получилось, я написал значение от ближайшего АЗ, прикрепил схему расположения (это единственная схема которая существует). А с дальнего АЗ и того больше (предполагаю так из-за высокого сопротивления растеканию в сторону резервуаров), такое бывает из-за грунта. Выбор мест для АЗ как видно был невелик. 12 Ом получили откинув + и - соответственно, на + было два кабеля на минусе один, замерили как они сидели на клеммах. Ну а потом по отдельности. На схеме есть один нюанс, которого нет в тех документации (ни в тех решении ни на плане как видно), представляет собой труба 400-ка а в ней еще труба 108 по моему, заглушка сверху, никаких выводов не имеет) обозначение "Р-10". Никто не знает от чего оно. Возможно что это, предположу что "заземление", влияние оказывает? Металлосвязи с СКЗ не имеет. Фото: https://dl.dropboxusercontent.com/u/5088507/IMG_45.jpg

Добавлено через 16 минут
Цитата:
Сообщение от Бывалый Посмотреть сообщение
Sergey Murzin, осталось померить только сопротивление растеканию резервуара, но не относительно анода, а отдельного заземлителя. И желательно с 3-4 сторон, чтобы исключить случайные влияния соседних сооружений. Если есть возможность, дренажный кабель от резервуара тоже отключите.
Как раз нормально измерить будет затруднительно, здания мешают, пару направлений еще можно проверить, отключить дренажный боюсь не предоставиться возможным.

PS.Не оставляет меня мысль в покое, о том что при монтаже-запуске СКЗ "фуфел" прогнали с документацией, иначе как, согласно отчетам спустя 2 года эксплуатации значения были такие https://dl.dropboxusercontent.com/u/5088507/IMG129.jpg а сейчас что изменилось? Грунт заменили (-не меняли)? АЗ вышли из строя (R растеканию говорит что нет)?
Sergey Murzin вне форума   Ответить с цитированием