Показать сообщение отдельно
Старый 21.07.2014, 11:24   #29
Sergey Murzin
Новичок
 
Регистрация: 17.01.2014
Сообщений: 14
Sergey Murzin На пути к лучшему
По умолчанию

Да Сергей, металлосвязь с заземлением есть. И Цепь мы эту рассматриваем.
Цитата:
Сообщение от Бывалый Посмотреть сообщение
Sergey Murzin, осталось померить только сопротивление растеканию резервуара, но не относительно анода, а отдельного заземлителя. И желательно с 3-4 сторон, чтобы исключить случайные влияния соседних сооружений. Если есть возможность, дренажный кабель от резервуара тоже отключите.
Замерили сопротивление растеканию с заземляющего контура, который был присоединен к резервуару, в трех направлениях R1=1.05 Ом, R2=0.27 Ом, R3=0.56 Ом.
В "типовых расчетах противокоррозионной защиты мет.сооружений нефтегазопроводов и нефтебаз" Новоселов Коршак Димитров, описан момент применения экранного заземления, у нас как раз онное стоит я так понял, и еще ведь его применяют на трубе и с целью увеличения зоны защиты СКЗ, а тут зачем, не понятно, расчетов нет.
Посоветуйте пожалуйста в каком ключе дальше думать, какой вывод, на данном этапе можно сделать?
Sergey Murzin вне форума   Ответить с цитированием