Провел эксперимент, сопротив. растеканию изношенного ГАЗ 10 Ом, вновь смонтированного в 10 метрах - 1,3 Ом.
При работе УКЗ с 2-умя подключенными ГАЗ связанными в один контур, сопротивление внешней цепи составило- 1,28 Ом. При работе только с вновь смонтированным ГАЗ сопротивление цепи УКЗ-1,33 Ом.

Делаю вывод, ни какого негативного влияния, с разницей сопрот. растеканию более 25 % между 2-мя ГАЗ, связанными в один контур, не выявилось!